一、变频电机适用、启动堵转测试-8962C2
针对变频电源和变频电机等设备测试。
采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达100MPS,同时配备了速度为200k的高速AD进行采样。
设计广泛采用了高度集成芯片,使得整个仪表内部结构紧凑、简单。同时提高了整机的高可靠性和准确度。
仪表带有500Hz和55kHz滤波器,可以去掉高次谐波影响,使得波形会更加顺滑,数据会更加稳定。
5.6寸彩色液晶屏幕显示,波形直观显示。


项目/型号
|
8962C2
|
输入单元
|
三相
|
基本精度
|
0.2级 (±读数0.1%+量程0.1%)
|
测量带宽
|
5Hz-800Hz
|
输入量程
|
电压:6V-600V
电流:5mA-5A
|
测试参数
|
电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、功率因数PF、 峰值电压U±PK
、 峰值电流I±PK、 电能累计E、谐波失真、 谐波成分等
|
允许过载
|
120%倍的电压、电流量程
|
采样速率
|
200k次/s(14位 电压、电流同时采样)
|
线路滤波
|
500Hz和5.5kHz滤波器
|
谐波测量
|
(20~65)Hz:三相1~128次谐波及总谐波;
(65~120)Hz:三相1~64次谐波及总谐波;
(120~420)Hz:三相1~32次谐波及总谐波;
(420~800)Hz:三相1~16次谐波及总谐波;
|
显示方式
|
5.6寸大屏幕液晶显示
|
显示更新
|
1次/秒
|
通讯接口
|
标配接口:USB和RS232/485
|
工作环境
|
温度(0~40)℃
湿度(20%~75%)RH
大气压 (86~106)kPa
|
仪表重量
|
约4.0Kg
|
整机功耗
|
<10VA
|
工作电源
|
AC 100V~240V,50/60Hz
|
外形尺寸
|
宽*高*深 308*186*407
|
开孔尺寸
|
宽*高 296*166
|
测试功能
|
测量参数
|
|
备忘
|
稳态测试
|
电压(U:V),电流(I:A),有功功率(P:W),功率因数(PF),
视在功率(S:VA),无功功率(Q:Var),
有功电能(Ep:W·h), 无功电能(Eq:Var·h)
|
1次/秒
|
1)稳态测试,波形,谐波,
不平衡度,录波可同时进行
2)瞬态测试,启动测试,
堵转测试不可同时进行
|
波形
|
全部波形,电压波形,电流波形,分相波形,波形数据:
电压调制率,电压峰值Upk,电压波峰系数Ucf,电压畸变率;
电流峰值Ipk,电流波峰系数Icf。
|
谐波
|
电压电流分次谐波(工频128次,中频32次);谐波棒形图;
电压总谐波(波形畸变率),电流总谐波;
电话谐波因数,电话干扰系数(工频);电压谐波因数,电压偏离系数。
|
不平衡度
|
电压不平衡度,三相电压基波数据,零序电压,负序电压,正序电压;
电压角度,电流角度,相角度;相量图。
|
瞬态测试
|
可捕捉瞬态测试过程中电压、电流、功率、频率的最大值,最小值;并绘制数据曲线。
|
|
数据记录
|
最多65536条稳态数据记录,4个电压,4个电流,4个功率及总功率因数和频率
|
电压存储
|
存储200条3相电压记录
|
启动测试
堵转测试
|
可捕捉测试过程中三相电流的最大值,及电流最大时对应的时间、三相电压及总功率
|
1-60秒
|
录波
|
三相电压、三相电流同时录波。四种录波模式:25600点/秒,12800点/秒,6400点/秒,3200点/秒
|
每相记25600点
|
保护功能
|
当测试的电压,电流大于报警上限或低于报警下限时,仪表进行报警输出
|
|
滤波功能
|
三种滤波状态可选:滤波关闭,滤波500Hz 以上,滤波5.5KHz以上
|
产品应用
8962C2-三相电参数测量仪 (高精度变频电机适用)
针对变频电源和变频电机等设备测试。
采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达100MPS,同时配备了速度为200k的高速AD进行采样。
设计广泛采用了高度集成芯片,使得整个仪表内部结构紧凑、简单,同时提高了整机的高可靠性和准确度。
仪表带有500Hz和5.5kHz滤波器,可以去掉高次谐波影响,使得波形会更加顺滑,数据会更加稳定。
5.6寸彩色液晶屏幕显示,波形直观显示。
高精度测量电机变频器的效率
近年来随着节能呼声的日益高涨,电机/变频器效率的高精度测量需求也在逐渐增多。
8962C2可以提供3电压和3电流输入进行高精度测量。选用电机功能(选配转速扭矩接口),在观测电压,电流和功率变化的同时,也可以观测转速和扭矩的变化,计算并显示机械功率和总效率。
测试仪接线端子说明
二、发电机专用、突加突卸测试-8961C2/8961F2
●主要用于单相、三相发电机组的测量。可进行型式试验、出厂检测,并生成各种报表。
●上位机软件功能强大,方便进行数据监测、控制测试过程



项目/型号
|
8961C2
|
8961F2
|
输入单元
|
三相
|
三相
|
基本精度
|
0.2级 (±读数0.1%+量程0.1%)
|
0.5级 (±读数0.4%+量程0.1%)
|
测量带宽
|
5Hz-800Hz
|
45Hz-65Hz
|
输入量程
|
交流 电压:6.0-600V电流:5mA-5A(可扩展互感器)
直流 电压:0.1-100V电流:20mA-20A
|
电压:9.0V-600V
电流:5mA-5A(可扩展互感器)
|
测试参数
|
电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 无功功率Q、 视在功率S、 功率因数PF、
峰值电压U±PK、 峰值电流I±PK、 峰值因数CF、电能累计E、 谐波失真、 谐波成分、效率等
|
电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、功率因数PF、 峰值电压U±PK、
峰值电流I±PK、 电能累计E、谐波失真、 谐波成分等
|
允许过载
|
120%输入量程
|
120%输入量程
|
采样速率
|
25000次/秒(3路电压、3路电流同时采样)
|
8000次/秒(3路电压、3路电流同时采样)
|
谐波测量
|
(20~65)Hz:三相1~128次谐波及总谐波;
(65~120)Hz:三相1~64次谐波及总谐波;
(120~420)Hz:三相1~32次谐波及总谐波;
(420~800)Hz:三相1~16次谐波及总谐波;
|
1-50次谐波及总谐波、精度等级:B级
|
显示方式
|
5.6寸大屏幕彩色液晶显示
|
七窗口 7段LED显示
|
显示更新
|
1次/秒
|
1次/秒
|
通讯接口
|
标配接口:USB和RS232/485
|
标配接口:RS232/485
|
工作环境
|
温度(0~40)℃
湿度(20%~75%)RH
大气压 (86~106)kPa
|
温度(0~40)℃
湿度(20%~75%)RH
大气压 (86~106)kPa
|
整机功耗
|
<10VA
|
<10VA
|
仪表重量
|
约4.0Kg
|
约3.5Kg
|
整机功耗
|
<10VA
|
<10VA
|
工作电源
|
AC 100V~265V,50/60Hz
|
AC 100V~265V,50/60Hz
DC 100-300V
|
外形尺寸
|
宽*高*深(308*186*407)mm
|
宽×高×深 (223.5×151.5×384)mm
|
开孔尺寸
|
宽*高(296*166)mm
|
宽×高(209x128)mm
|
产品应用
测试功能
|
测试功能
|
测量参数
|
稳态测试
|
电压(U:V),电流(I:A),有功功率(P:W),功率因数(PF),视在功率(S:VA),无功功率(Q:Var), 有功电能(Ep:W·h), 无功电能(Eq:Var·h)。
|
波形
|
全部波形,电压波形,电流波形,分相波形,波形数据:电压调制率,电压峰值Upk,电压波峰系数Ucf,电压畸变率,电流峰值Ipk,电流波峰系数Icf。
|
谐波
|
电压总谐波(波形畸变率),电流总谐波;谐波棒形图,电压偏离系数;
|
电压电流分次谐波(工频128次,中频32次);电话谐波因数(工频)。
|
不平衡度
|
电压不平衡度,三相电压基波数据,零序电压,负序电压,正序电压;
|
电压角度,电流角度,相角度;相量图。
|
整定测试
|
电压整定上升范围,相对的电压整定上升范围;
|
电压整定下降范围,相对的电压整定下降范围;
|
频率整定上升范围,相对的频率整定上升范围;
|
频率整定下降范围,相对的频率整定下降范围。
|
波动测试
|
波动电压最大值,最小值,稳态电压偏差;
|
波动频率最大值,最小值,稳态频率带。
|
突加测试
|
加载时下降的最低瞬时电压,瞬态电压偏差,负载增加后的电压恢复时间;
|
(加 载)
|
加载时下降的最低瞬时频率,瞬态频率偏差,负载增加后的频率恢复时间。
|
突卸测试
|
卸载时上升的最高瞬时电压,瞬态电压偏差,负载减少后的电压恢复时间;
|
(减 载)
|
卸载时上升的最高瞬时频率,瞬态频率偏差,负载减少后的频率恢复时间。
|
录波
|
三相电压,三相电流同时录波。
|
四种录波模式:25600点/秒,12800点/秒, 6400点/秒,3200点/秒。
|
利用计算机对仪器进行控制并观看数据,并生成国标要求的报表
测试系统
具有光电隔离RS485和RS232串口通讯功能, 一台计算机可以与32台仪表同时通讯,串口功能强大,不仅可以召测所有稳态参数,还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线,及电压、电流谐波曲线及谐波含量。与上位计算机配合使用, 台发电机专用测试仪基本上可以将发电机所有的电参数测量完成。
三、电源、设备配套专用-P101

项目/型号
|
P101
|
输入单元
|
单相
|
基本精度
|
0.5级 (±读数0.4%+量程0.1%)
|
测量带宽
|
45Hz-65Hz
|
输入量程
|
电压:5-600V
电流:5mA-20A(可扩展互感器)
|
测量参数
|
电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、功率因数PF
|
允许过载
|
120%倍的电压、电流量程
|
采样速率
|
8000次/秒、采样周期约125μS (24位 电压、电流同时采样)
|
谐波测量
|
无
|
显示方式
|
四窗口 LED显示
|
显示更新
|
3次/秒
|
通讯接口
|
选配 接口: RS232/485
|
工作环境
|
温度(0~40)℃
湿度(20%~75%)RH
大气压 (86~106)kPa
|
仪表重量
|
约3Kg
|
整机功耗
|
<6VA
|
工作电源
|
AC 85V~265V,50/60Hz,DC100-300V
|
注意事项
|
1、 参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程,订货时请声明。
2、 扩展功能为选配,非标准配置,用户订货时需时要声明。
3、 特制产品量程和功能,请参考产品标牌和特制说明。
4、 产品到货后如需增加输入模块,必须返回工厂改造。
请慎重选择需要的模块和选件。如果有任何疑问,请与青智公司联系。
|